Здравствуйте, потенциальные соседи! Есть ли среди вас те, кто разбирается в электричестве?

Получил в офисе продаж вот такую бумажку (скопировали мне откуда-то)

Скрытый текст

 

Подскажите, хватит ли всего этого добра в счетчике на обыкновенное потребление квартиры?

Особо волнуют такие моменты:

- Розетки кухни. Потребители - холодильник, чайник, микроволновка, стиральная машина, посудомоечная машина. Можно ли все это будет задействовать одновременно? А если нет, то можно ли будет поставить автомат на 20 ампер и все-таки пусть работает (по сечению вроде должно хватать)

- Розетка ванной. Там никаких потребителей не планируется - кроме водонагревателя, ну еще бритва может быть, или фен, но они вряд ли считаются. Так вот, хватит ли на водонагреватель?

 

Отдельный вопрос про выводы к розеткам. Хотелось бы все-таки розетки иметь врезные. Насколько это будет сложно?

  • Вечно молодой и Nmariya это нравится

Сам же себе отвечу по итогам консультаций с коллегами - вроде все нормально, разве что сам щиток стоило бы поменять, IEK не самая лучшая фирма.

Объявления

А какой водонагреватель вы хотите в ванную. В накопительном смысла особого нет, только место занимать. А в случае с проточным имеющейся розетки вам точно не хватит. Для него нужно тянуть отдельную линию ( 4 - 6 мм2), так как их мощность обычно превышает 6 кВТ.

А какой водонагреватель вы хотите в ванную. В накопительном смысла особого нет, только место занимать. А в случае с проточным имеющейся розетки вам точно не хватит. Для него нужно тянуть отдельную линию ( 4 - 6 мм2), так как их мощность обычно превышает 6 кВТ.

 

Насколько это сложно и сколько будет стоить?

Квартал МИРАПОЛИСБизнес-класс от 7,5 млн руб. Впечатляющие виды на парк "Лосиный остров". Высокие потолки.
ЖК Hide. Высокая стадия готовностиСистема "Умный дом". Подземный паркинг. Детский клуб, фитнес, кафе.

По кухне должно все выдержать, так как одновременная работа будет довольно короткосрочной. Самые мощные потребители - чайник 1-2 кВт, микроволновка 1 кВт - редко работают более 3 минут. 

Автомат 20А ставить не стоит, не известно что там за  проводка в стенах. Наверняка дешман, имеющий 2,5 мм2 только на этикетке, а по факту гораздо тоньше.

Александр, очень мелко написано. Можете выложить фото в больше разрешении?

Обратите внимание

Насколько это сложно и сколько будет стоить?

Если оставить существующую разводку и добавить только одну дополнительную линию для водонагревателя?

Основная сложность - решить как тянуть кабель от щитка в ванную. Если по полу, нужно вскрывать стяжку; если по потолку, то нужно его скрывать подвесным потолком (натяжным или гипсокартонным). А так ничего сложного

Нужен дополнительный автомат или лучше дифавтомат на 32-40 А (от 100р. и от 1000р.) и кабель от щитка в ванную (от 100 р/м). Ну и плюс работа, тут уж как договоритесь.

Судя по фоткам в щитке нет места для еще одного автомата, так что еще может понадобиться новый щиток.

Александр, очень мелко написано. Можете выложить фото в больше разрешении?

Запросил у менеджера оригинал. Придет - выложу сюда.

  • Екатерина_4 это нравится

Судя по фоткам в щитке нет места для еще одного автомата, так что еще может понадобиться новый щиток.

 В щитке, насколько мне видно по моей собственно фотографии, места хватает, а вот переднюю панельку придется менять

Скрытый текст

Ну или так. Надо посмотреть, что внутри. Если DIN-рейка позволяет, то ок.

Нужен дополнительный автомат или лучше дифавтомат на 32-40 А (от 100р. и от 1000р.) и кабель от щитка в ванную (от 100 р/м). Ну и плюс работа, тут уж как договоритесь.


Под проточный водонагреватель нужен провод с сечением 6 кв. мм и автомат на 32 А, иначе проводу ппц может наступить

Особо волнуют такие моменты:
- Розетки кухни. Потребители - холодильник, чайник, микроволновка, стиральная машина, посудомоечная машина. Можно ли все это будет задействовать одновременно? А если нет, то можно ли будет поставить автомат на 20 ампер и все-таки пусть работает (по сечению вроде должно хватать)

Если пожара не хотите или искать потом место КЗ в стяжке, то автомат на 20 ампер я бы не ставил.
На розетки кухни стоит автомат 16А - это 3.6кВт по номиналу 4.1кВт в реальности.
Ну а дальше считайте сами.
Стиральная машина во время нагрева воды - до 2кВт (в остальное время по мелочи).
Чайник - запросто 2.4кВт.
Т.е. одновременно уже не вышло. Ну или надо аккуратно, следить, чтобы машинка воду уже нагрела. С посудомойкой - такая же фигня.
Холодильник, в общем, фигня. Микроволновка - 1кВт.
А есть еще мультиварки, аэрогрили и прочая неведомая кухонная техника, которой с каждым годом становится все больше.
Кстати, автомат, который в щитке назвается "эл. плита" пойдет только на варочную поверхность. Духовке нужна отдельная розетка и жрет она до 2.5кВт легко.
ИМХО, со стиральной машиной на кухне надо не меньше 3 автоматов для розеток техники + варочная поверхность.

Подскажите, хватит ли всего этого добра в счетчике на обыкновенное потребление квартиры?

На розетки комнаты тоже 1 автомат на 16А.
Средняя мощность утюга 2.5кВт + кондей + ТВ.
Ну если приточную вентиляцию не делать, то, вроде, должно хватить...
Если устраивают розетки там, где их заложил воспаленный мозг проектировщика, а не там, где они вам нужны. :)
  • ArtGot это нравится

Уже решил для себя, что электрику буду дорабатывать. Во-первых, нужна будет линия к водонагревателю, во-вторых, на кухню ещё одна-две тоже не помешают.

Ну и самое главное - нужен кабель на балкон, где планирую обустроить мастерскую. Тоже, естественно, на отдельный автомат.

P.S. Есть у кого знакомый электрик-профессионал? =)

P.S. Есть у кого знакомый электрик-профессионал? =)

Есть. Но живет на другом конце Москвы и не поедет. :)
У меня для выбора электрика было 2 вопроса:
1. Покажите фото или проекты щитков прошлых клиентов. Если в щитке видны автоматы 25А на розетки и 16А на освещение. Сразу гнать в шею. Если на розетки стоят 16А, на свет 10А и еще встречаются УЗО или диф. автоматы - хороший знак.
2. Мне нужно включать свет в коридоре из 6 разных мест, я знаю 3 способа, назовите хотя бы 2. :)

Вот электрик, который на 2ой вопрос назвал все 3, с тем я и работал. Он был кажется 7ым из тех, кого я собеседовал. 6 предыдущих упорно ставят на розетки автоматы 25А. :(
  • Yuraa, ArtGot и Александр_Березин это нравится

Если оставить существующую разводку и добавить только одну дополнительную линию для водонагревателя?
Основная сложность - решить как тянуть кабель от щитка в ванную. Если по полу, нужно вскрывать стяжку; если по потолку, то нужно его скрывать подвесным потолком (натяжным или гипсокартонным). А так ничего сложного
Нужен дополнительный автомат или лучше дифавтомат на 32-40 А (от 100р. и от 1000р.) и кабель от щитка в ванную (от 100 р/м). Ну и плюс работа, тут уж как договоритесь.
Судя по фоткам в щитке нет места для еще одного автомата, так что еще может понадобиться новый щиток.


А нет ли у кого-нибудь плана размещения розеток на схеме однокомнатной квартиры?
У меня однокомнатная квартира с балконом из комнаты. Точно понимаю, что электрику придется доделывать. Пока только предварительные мысли.

На кухне, например точно понадобится серия розеток (3-5) для мелких бытовых приборов над столешницей (блендер, пароварка, соковыжималка)
И вообще, нужны розетки на кухне для посудомойки, микроволновки, холодильника.

В ванной дополнительная розетка для фена и плойки, и подключение стиральной машины.

В комнате, розетки под ночники и рядом с кроватью под зарядки, плюс еще по паре розеток в разных частях комнаты про запас

В прихожей хочу отделить часть коридора под гардеробную и там нужна одна розетка про запас.

В прихожей подключение на теплый пол при входе

На балконе розетка под теплый пол и теплые стекла

Ну а про освещение это уж точно нужно доделываать- одна центральная лампа в каждой комнате мне не нравится, хочу по всему периметру комнаты, чтобы при включении было ярко как днем :)

Вопрос знатокам.

Доделка данной электрики предусматривает только разводку нужного количества розеток от распаечной коробки в штробу до нужного места? Или же нужно "кидать" дополнительный кабель по полу/потолку?

И еще, возможно ли "спилить" розетки от застройщика и по тому же кабелю, торчащему из стяжки, через штробу развести б0льшее количество розеток?

 

5a927e06315fb_T1ux7YqFR08.jpg

  • Милла_я это нравится

В панельных домах запрещено делать горизонтальные штробы. Поэтомы горизонтальное движение кабеля только по полу, потолку или спец. каналам в плитах заложенных на заводе-изготовители. Горизонтально проштробить здесь можно только перегородки из пазогребневых плит.

К местам соединения кабелей всегда должен быть доступ для визуального контроля и обслуживания. Теоретически можно устроить вместо розетки застройщика распаячную коробку, но таким образом получится только поднять розетку по стене.

К местам соединения кабелей всегда должен быть доступ для визуального контроля и обслуживания.

Не поняла вашу фразу. То есть распаячную коробку нельзя шпатлевать/покрывать обоями?

У меня однокомнатная квартира с балконом из комнаты. Точно понимаю, что электрику придется доделывать. Пока только предварительные мысли.

На кухне, например точно понадобится серия розеток (3-5) для мелких бытовых приборов над столешницей (блендер, пароварка, соковыжималка)
И вообще, нужны розетки на кухне для посудомойки, микроволновки, холодильника.

В ванной дополнительная розетка для фена и плойки, и подключение стиральной машины.

В комнате, розетки под ночники и рядом с кроватью под зарядки, плюс еще по паре розеток в разных частях комнаты про запас

В прихожей хочу отделить часть коридора под гардеробную и там нужна одна розетка про запас.

В прихожей подключение на теплый пол при входе

На балконе розетка под теплый пол и теплые стекла

Ну а про освещение это уж точно нужно доделываать- одна центральная лампа в каждой комнате мне не нравится, хочу по всему периметру комнаты, чтобы при включении было ярко как днем :)

Если получите план разводки электрики от застройщика и составите дизайн-проект с конкретными размерами и расположением мебели, то можно обратиться к инженеру-электрику, который сделает для вас технический план электрики, в том числе с указанием какие кабеля куда должны идти, а также план распределительного щита (с вашими желаниями вам его неизбежно придется менять).

С таким планом любой электрик, умеющий читать тех.документацию, сделает все как надо. Это проще и, в конечном счете дешевле, чем на месте объяснять Джамшуту что вот здесь вам нужна розетка под фен. В конечно счете окажется, что розетку закрывает стиральная машина, да и кабель идущей к ней неправильного сечения.

По результату работы электрика хорошо бы запросит у него план разводки, которая получилась, чтобы в случае ремонта не штробить наугад.

  • Nmariya это нравится