Удачи. Но если вы мой сосед сообщите, я застрахуюсь :smile:

если ипотека, то уже квартира и вы застрахованы  :rofl:

дом уже горел, двум пожарам не быть)

  • Вини это нравится

ну всё, пошла жара, :smile: :good: обсуждение ремонта


Это отлично, что про ремонт идет тема. Дольщики некоторых других ЖК обсуждают то, что их застройщик за два года один этаж построил. А мы скоро въезжаем! :-)
Объявления

Это отлично, что про ремонт идет тема. Дольщики некоторых других ЖК обсуждают то, что их застройщик за два года один этаж построил. А мы скоро въезжаем! :-)

ойй тьфу тьфу тьфу!

Есть два основных способа прокладки кабелей, по полу и потолку. По потолку удобнее, если будет подвесной потолок. по полу удобнее, если штробить под розетки невысоко, у пола.

Монолит же штробить нельзя? Значит устанавливать короб из изоляционного материала и затем уже делать стяжку.

Премиальные квартиры в «Родина Парк» от 19 млн ₽Скидка 10% от застройщика на любую квартиру. Предложение ограничено
Квартиры бизнес-класса в «Родине Переделкино»Все для семьи на Боровском шоссе: детские сады, школы, парк рядом с домом. Выгодная семейная ипотека

Монолит же штробить нельзя? Значит устанавливать короб из изоляционного материала и затем уже делать стяжку.

Что штробить? Пол? Его не штробят. По нему кидают гофры с кабелями по всей квартире, как в наших квартирах В Облаках сейчас на полу тепломагистрали к радиаторам проложены.

Что штробить? Пол? Его не штробят. По нему кидают гофры с кабелями по всей квартире, как в наших квартирах В Облаках сейчас на полу тепломагистрали к радиаторам проложены.

Очень полезно почитать эту ветку. Я уже кое что для себя отметил.

1. Плиту / варочную панель надо вешать на отдельный автомат (минимум 25А * 220В = 5,5 кВт макс.).

2. Провода лучше всего вести внутри навесного потолка (я и планировал его делать).

3. Кабели должны быть качественные и достаточно большого сечения, чтобы не погорели.

Изучаем дальше... :-)

Обратите внимание

Очень полезно почитать эту ветку. Я уже кое что для себя отметил.

1. Плиту / варочную панель надо вешать на отдельный автомат (минимум 25А * 220В = 5,5 кВт макс.).

2. Провода лучше всего вести внутри навесного потолка (я и планировал его делать).

3. Кабели должны быть качественные и достаточно большого сечения, чтобы не погорели.

Изучаем дальше... :-)

Автомат для варочной панели другой, там мощность больше (смотрите в паспорте, а потом рассчитаете). 

Автомат для варочной панели другой, там мощность больше (смотрите в паспорте, а потом рассчитаете). 

Ну это понятно, что по мощности смотреть. Как я и написал выше, что 25А - это 5,5 кВт макс.

Осталось ещё понять, как высчитывать сечение кабеля в зависимости от мощности. Например, сколько миллиметров должна быть толщина кабеля на автомате 25А (5,5 кВт)?

Ну это понятно, что по мощности смотреть. Как я и написал выше, что 25А - это 5,5 кВт макс.

В зависимости от мощности варочной поверхности будет и сечение проводов (выбирается из таблицы ПУЭ путём расчёта) другое.

В зависимости от мощности варочной поверхности будет и сечение проводов (выбирается из таблицы ПУЭ путём расчёта) другое.

да, как то считается, если уж совсем правильно делать, по пуэ. Но я запомнил, если грубо, то так: 15А - толщина 1,5 кв.мм, если 25А - 2,5. очень легко). Хотя там и не линейная зависимость, но для таких небольших токов не критична.

  • Олег Калашников это нравится

Осталось ещё понять, как высчитывать сечение кабеля в зависимости от мощности. Например, сколько миллиметров должна быть толщина кабеля на автомате 25А (5,5 кВт)?

P=UI *cos φ, где P – мощность, U – напряжение сети, I – ток, cos φ  - коэффициент мощности.

Как пример: P(Мощность) = 8000Вт (8 кВт), U(напряжение бытовой сети) = 220В, I = 1,( коэффициент мощности для активной нагрузки). От сюда следует, что

I(ток) = 8000Вт/220В=36,4 А

 

 

Далее из таблицы 1.3.4 ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) выбираем сечение жил кабеля. Смотреть нужно в столбце для двухжильного медного кабеля, так как третья жила – заземление, при нормальных условиях работы электрической панели не задействована.

 

это если 3-х жильный кабель

 

Наиболее подходящий вариант медного кабеля для варочной поверхности в однофазной сети согласно таблице – 6мм.кв, так как он выдерживает ток в 40А. Это так же подтверждает информация, размещенная на сайтах производителей кабельной продукции. Такой кабель (ВВГнг 3х6мм.кв) принято защищать автоматом или дифференциальным автоматом номиналом 32А.

Обычно:

- в однофазной сети трехжильный кабель ВВГнг 3х6 (или ВВГнгLS 3х6), с сечением каждый жилы - 6мм.кв.

- в трехфазной сети пятижильный кабель ВВГнг 5х4 (или ВВГнгLS 5х4), с сечением каждой жилы 4мм.кв., но следует всё-таки проверять по мощности вашей варочной панели.

При другом подключении:между каждой фазой и нулем напряжение 220В. Внутри электрической панели просто происходит разделение фаз по разным конфоркам. Получается так, что практически каждая конфорка имеет индивидуальное подключение кабелем сечением 4 мм.кв, при этом потребляемая мощность каждой из них значительно меньше чем у плиты в целом. Согласно таблице 1.3.4 ПУЭ, кабель сечением жил 4мм.кв, безопасно выдерживает 27А, это около 5,9 кВт(смотреть в колонке трехжильных). Такой кабель ( ВВГнг 5х4мм.кв) принято защищать автоматом или дифференциальным автоматом номиналом 25А. Обязательно проверяйте по мощности конкретно вашей варочной панели. Это как пример.

 

да, как то считается, если уж совсем правильно делать, по пуэ. Но я запомнил, если грубо, то так: 15А - толщина 1,5 кв.мм, если 25А - 2,5. очень легко). Хотя там и не линейная зависимость, но для таких небольших токов не критична.

Немного не так. 16А провод в 1.5 квадрата может держать, даже немного больше, но это пиковые значения, для постоянной нагрузки рекомендуется меньше, а следующий автомат в линейке это 10А, поэтому ставят его. Этого и раньше хватало, а Для современного освещения с диодными и прочими сберегающими лампами этого просто за глаза, плюс обычно расключают отдельно комнату, отдельно ванну, отдельно кухню с коридором.

Точно так же на кабель 2.5 квадрата - делают запас, ставят автомат 16А. 20А автоматы в принципе существуют, но ставят 16. 16А это нагрузка до 3.5 КВт (220В*16А), для одной группы розеток  достаточно - два мощных потребителя в любом случае не стоит включать в одну, может не выдержать сама розетка.

Плита подключается на провод 6 мм и соответственно на отдельный автомат. Если планируется что-то ещё мощное в квартире, лучше сразу предусмотреть отдельную розетку на 4 мм кабеле скажем.

  • Олег Калашников это нравится

Очень полезно почитать эту ветку. Я уже кое что для себя отметил.

1. Плиту / варочную панель надо вешать на отдельный автомат (минимум 25А * 220В = 5,5 кВт макс.).

2. Провода лучше всего вести внутри навесного потолка (я и планировал его делать).

3. Кабели должны быть качественные и достаточно большого сечения, чтобы не погорели.

Изучаем дальше... :-)

Кабели должны быть качественные безусловно - некоторые производители могут хитрить и делать сечение меньше заявленного, как забор из профлиста делают тоньше для экономии стали. Возможно и по этой причине берут всегда запас побольше по мощности автомата. К тому же рекомендуемая нагрузка зависит ещё и от длины проводника. Так же со временем кабель стареет и максимальная мощность падает, поэтому всегда берут хороший запас автомата по мощности. Лучше пусть выбьет автомат, чем сгорит провод :smile:

  • Олег Калашников это нравится

если ипотека, то уже квартира и вы застрахованы  :rofl:

дом уже горел, двум пожарам не быть)

Кровные  :crazy:

Ребята, может тему отдельную сделать на форуме " Электрика"?
Уважаемые соседи. Кто может помочь с идеей? У меня квартира с отделкой. Менеджер скинул план по электрике, но там нет выхода под свет над раковиной в ванной комнате. Только потолок и розетка под стиралку. Как, не угробив плитку и не нарушив технику пожарной безопасности, можно сделать освещение над стеклом, например?
Спасибо

Уважаемые соседи. Кто может помочь с идеей? У меня квартира с отделкой. Менеджер скинул план по электрике, но там нет выхода под свет над раковиной в ванной комнате. Только потолок и розетка под стиралку. Как, не угробив плитку и не нарушив технику пожарной безопасности, можно сделать освещение над стеклом, например?
Спасибо

Ну тогда, по идее, остается только вариант открытой проводки. Один светильник можно и от розетки отвести.Поглядеть, может есть какие-то симпатичные решения, которые будут органично смотреться с плиткой.

Ну тогда, по идее, остается только вариант открытой проводки. Один светильник можно и от розетки отвести.Поглядеть, может есть какие-то симпатичные решения, которые будут органично смотреться с плиткой.


Не думаю, что открытая проводка в ванной - хороший вариант.

Уважаемые соседи. Кто может помочь с идеей? У меня квартира с отделкой. Менеджер скинул план по электрике, но там нет выхода под свет над раковиной в ванной комнате. Только потолок и розетка под стиралку. Как, не угробив плитку и не нарушив технику пожарной безопасности, можно сделать освещение над стеклом, например?
Спасибо

Продается на алиэкспрессе замечательная вещь такая как светодиодная лента, светильники, от батарее пальчиковых даже с пультами и прочим)

  • Назад
  • Страница 9 из 17
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Вперед
Подписаться на форум в TelegramПодписаться на Telegram-бота
Ответить на тему
Представьтесь или авторизируйтесь,
чтобы получать уведомления об ответах и загружать файлы.

Прикрепить файлы

   Вы превысили квоту дискового пространства для вложенных файлов