Здравствуйте, потенциальные соседи! Есть ли среди вас те, кто разбирается в электричестве?

Получил в офисе продаж вот такую бумажку (скопировали мне откуда-то)

Скрытый текст

 

Подскажите, хватит ли всего этого добра в счетчике на обыкновенное потребление квартиры?

Особо волнуют такие моменты:

- Розетки кухни. Потребители - холодильник, чайник, микроволновка, стиральная машина, посудомоечная машина. Можно ли все это будет задействовать одновременно? А если нет, то можно ли будет поставить автомат на 20 ампер и все-таки пусть работает (по сечению вроде должно хватать)

- Розетка ванной. Там никаких потребителей не планируется - кроме водонагревателя, ну еще бритва может быть, или фен, но они вряд ли считаются. Так вот, хватит ли на водонагреватель?

 

Отдельный вопрос про выводы к розеткам. Хотелось бы все-таки розетки иметь врезные. Насколько это будет сложно?

  • Вечно молодой и Nmariya это нравится

Сам же себе отвечу по итогам консультаций с коллегами - вроде все нормально, разве что сам щиток стоило бы поменять, IEK не самая лучшая фирма.

Объявления

А какой водонагреватель вы хотите в ванную. В накопительном смысла особого нет, только место занимать. А в случае с проточным имеющейся розетки вам точно не хватит. Для него нужно тянуть отдельную линию ( 4 - 6 мм2), так как их мощность обычно превышает 6 кВТ.

А какой водонагреватель вы хотите в ванную. В накопительном смысла особого нет, только место занимать. А в случае с проточным имеющейся розетки вам точно не хватит. Для него нужно тянуть отдельную линию ( 4 - 6 мм2), так как их мощность обычно превышает 6 кВТ.

 

Насколько это сложно и сколько будет стоить?

Апарт-отель GloraX ЗаневскийАпартаменты с полной отделкой и меблировкой. Гарантированный доход до 80 000 ₽ в месяц. Скидка 20%.
ЖК Hide. Высокая стадия готовностиСистема "Умный дом". Подземный паркинг. Детский клуб, фитнес, кафе.

По кухне должно все выдержать, так как одновременная работа будет довольно короткосрочной. Самые мощные потребители - чайник 1-2 кВт, микроволновка 1 кВт - редко работают более 3 минут. 

Автомат 20А ставить не стоит, не известно что там за  проводка в стенах. Наверняка дешман, имеющий 2,5 мм2 только на этикетке, а по факту гораздо тоньше.

Александр, очень мелко написано. Можете выложить фото в больше разрешении?

Обратите внимание

Насколько это сложно и сколько будет стоить?

Если оставить существующую разводку и добавить только одну дополнительную линию для водонагревателя?

Основная сложность - решить как тянуть кабель от щитка в ванную. Если по полу, нужно вскрывать стяжку; если по потолку, то нужно его скрывать подвесным потолком (натяжным или гипсокартонным). А так ничего сложного

Нужен дополнительный автомат или лучше дифавтомат на 32-40 А (от 100р. и от 1000р.) и кабель от щитка в ванную (от 100 р/м). Ну и плюс работа, тут уж как договоритесь.

Судя по фоткам в щитке нет места для еще одного автомата, так что еще может понадобиться новый щиток.

Александр, очень мелко написано. Можете выложить фото в больше разрешении?

Запросил у менеджера оригинал. Придет - выложу сюда.

  • Екатерина_4 это нравится

Судя по фоткам в щитке нет места для еще одного автомата, так что еще может понадобиться новый щиток.

 В щитке, насколько мне видно по моей собственно фотографии, места хватает, а вот переднюю панельку придется менять

Скрытый текст

Ну или так. Надо посмотреть, что внутри. Если DIN-рейка позволяет, то ок.

Нужен дополнительный автомат или лучше дифавтомат на 32-40 А (от 100р. и от 1000р.) и кабель от щитка в ванную (от 100 р/м). Ну и плюс работа, тут уж как договоритесь.


Под проточный водонагреватель нужен провод с сечением 6 кв. мм и автомат на 32 А, иначе проводу ппц может наступить

Особо волнуют такие моменты:
- Розетки кухни. Потребители - холодильник, чайник, микроволновка, стиральная машина, посудомоечная машина. Можно ли все это будет задействовать одновременно? А если нет, то можно ли будет поставить автомат на 20 ампер и все-таки пусть работает (по сечению вроде должно хватать)

Если пожара не хотите или искать потом место КЗ в стяжке, то автомат на 20 ампер я бы не ставил.
На розетки кухни стоит автомат 16А - это 3.6кВт по номиналу 4.1кВт в реальности.
Ну а дальше считайте сами.
Стиральная машина во время нагрева воды - до 2кВт (в остальное время по мелочи).
Чайник - запросто 2.4кВт.
Т.е. одновременно уже не вышло. Ну или надо аккуратно, следить, чтобы машинка воду уже нагрела. С посудомойкой - такая же фигня.
Холодильник, в общем, фигня. Микроволновка - 1кВт.
А есть еще мультиварки, аэрогрили и прочая неведомая кухонная техника, которой с каждым годом становится все больше.
Кстати, автомат, который в щитке назвается "эл. плита" пойдет только на варочную поверхность. Духовке нужна отдельная розетка и жрет она до 2.5кВт легко.
ИМХО, со стиральной машиной на кухне надо не меньше 3 автоматов для розеток техники + варочная поверхность.

Подскажите, хватит ли всего этого добра в счетчике на обыкновенное потребление квартиры?

На розетки комнаты тоже 1 автомат на 16А.
Средняя мощность утюга 2.5кВт + кондей + ТВ.
Ну если приточную вентиляцию не делать, то, вроде, должно хватить...
Если устраивают розетки там, где их заложил воспаленный мозг проектировщика, а не там, где они вам нужны. :)
  • ArtGot это нравится

Уже решил для себя, что электрику буду дорабатывать. Во-первых, нужна будет линия к водонагревателю, во-вторых, на кухню ещё одна-две тоже не помешают.

Ну и самое главное - нужен кабель на балкон, где планирую обустроить мастерскую. Тоже, естественно, на отдельный автомат.

P.S. Есть у кого знакомый электрик-профессионал? =)

P.S. Есть у кого знакомый электрик-профессионал? =)

Есть. Но живет на другом конце Москвы и не поедет. :)
У меня для выбора электрика было 2 вопроса:
1. Покажите фото или проекты щитков прошлых клиентов. Если в щитке видны автоматы 25А на розетки и 16А на освещение. Сразу гнать в шею. Если на розетки стоят 16А, на свет 10А и еще встречаются УЗО или диф. автоматы - хороший знак.
2. Мне нужно включать свет в коридоре из 6 разных мест, я знаю 3 способа, назовите хотя бы 2. :)

Вот электрик, который на 2ой вопрос назвал все 3, с тем я и работал. Он был кажется 7ым из тех, кого я собеседовал. 6 предыдущих упорно ставят на розетки автоматы 25А. :(
  • Yuraa, ArtGot и Александр_Березин это нравится

Если оставить существующую разводку и добавить только одну дополнительную линию для водонагревателя?
Основная сложность - решить как тянуть кабель от щитка в ванную. Если по полу, нужно вскрывать стяжку; если по потолку, то нужно его скрывать подвесным потолком (натяжным или гипсокартонным). А так ничего сложного
Нужен дополнительный автомат или лучше дифавтомат на 32-40 А (от 100р. и от 1000р.) и кабель от щитка в ванную (от 100 р/м). Ну и плюс работа, тут уж как договоритесь.
Судя по фоткам в щитке нет места для еще одного автомата, так что еще может понадобиться новый щиток.


А нет ли у кого-нибудь плана размещения розеток на схеме однокомнатной квартиры?
У меня однокомнатная квартира с балконом из комнаты. Точно понимаю, что электрику придется доделывать. Пока только предварительные мысли.

На кухне, например точно понадобится серия розеток (3-5) для мелких бытовых приборов над столешницей (блендер, пароварка, соковыжималка)
И вообще, нужны розетки на кухне для посудомойки, микроволновки, холодильника.

В ванной дополнительная розетка для фена и плойки, и подключение стиральной машины.

В комнате, розетки под ночники и рядом с кроватью под зарядки, плюс еще по паре розеток в разных частях комнаты про запас

В прихожей хочу отделить часть коридора под гардеробную и там нужна одна розетка про запас.

В прихожей подключение на теплый пол при входе

На балконе розетка под теплый пол и теплые стекла

Ну а про освещение это уж точно нужно доделываать- одна центральная лампа в каждой комнате мне не нравится, хочу по всему периметру комнаты, чтобы при включении было ярко как днем :)

Вопрос знатокам.

Доделка данной электрики предусматривает только разводку нужного количества розеток от распаечной коробки в штробу до нужного места? Или же нужно "кидать" дополнительный кабель по полу/потолку?

И еще, возможно ли "спилить" розетки от застройщика и по тому же кабелю, торчащему из стяжки, через штробу развести б0льшее количество розеток?

 

5a927e06315fb_T1ux7YqFR08.jpg

  • Милла_я это нравится

В панельных домах запрещено делать горизонтальные штробы. Поэтомы горизонтальное движение кабеля только по полу, потолку или спец. каналам в плитах заложенных на заводе-изготовители. Горизонтально проштробить здесь можно только перегородки из пазогребневых плит.

К местам соединения кабелей всегда должен быть доступ для визуального контроля и обслуживания. Теоретически можно устроить вместо розетки застройщика распаячную коробку, но таким образом получится только поднять розетку по стене.

К местам соединения кабелей всегда должен быть доступ для визуального контроля и обслуживания.

Не поняла вашу фразу. То есть распаячную коробку нельзя шпатлевать/покрывать обоями?

У меня однокомнатная квартира с балконом из комнаты. Точно понимаю, что электрику придется доделывать. Пока только предварительные мысли.

На кухне, например точно понадобится серия розеток (3-5) для мелких бытовых приборов над столешницей (блендер, пароварка, соковыжималка)
И вообще, нужны розетки на кухне для посудомойки, микроволновки, холодильника.

В ванной дополнительная розетка для фена и плойки, и подключение стиральной машины.

В комнате, розетки под ночники и рядом с кроватью под зарядки, плюс еще по паре розеток в разных частях комнаты про запас

В прихожей хочу отделить часть коридора под гардеробную и там нужна одна розетка про запас.

В прихожей подключение на теплый пол при входе

На балконе розетка под теплый пол и теплые стекла

Ну а про освещение это уж точно нужно доделываать- одна центральная лампа в каждой комнате мне не нравится, хочу по всему периметру комнаты, чтобы при включении было ярко как днем :)

Если получите план разводки электрики от застройщика и составите дизайн-проект с конкретными размерами и расположением мебели, то можно обратиться к инженеру-электрику, который сделает для вас технический план электрики, в том числе с указанием какие кабеля куда должны идти, а также план распределительного щита (с вашими желаниями вам его неизбежно придется менять).

С таким планом любой электрик, умеющий читать тех.документацию, сделает все как надо. Это проще и, в конечном счете дешевле, чем на месте объяснять Джамшуту что вот здесь вам нужна розетка под фен. В конечно счете окажется, что розетку закрывает стиральная машина, да и кабель идущей к ней неправильного сечения.

По результату работы электрика хорошо бы запросит у него план разводки, которая получилась, чтобы в случае ремонта не штробить наугад.