Холодное остекление лоджий это как правило один из последних этапов фасадных работ. Пока объективно по степени общей готовности фасада на доме ещё рановато к ним приступать на мой взгляд.

 на вчерашних фото видны фрагменты алюминиевого профиля и рамы (отстойные по внешнему виду) остекления лоджий. 

Нет вы не про тоже - сейчас стенка внутри балкона недостаточной толщины чтобы без утеплителя обеспечивать необходимое сопротивление теплопередаче - все в этой ветке ранее расписали

Я думаю, что утепление балкона особой роли не сыграет т.к. остекление все равно холодное будет. Утепление стены относящейся к квартире конечно хотелось бы, но даст ли оно выдимого эффекта?! Мое представление такое: температура пространства балкона все равно не будет такой как на улице, стена(из пеноблока)  дома не подвержена атмосферным явлениям, а соответственно не должна бы она промерзать. Это все конечно размышления, надо теплотехнический расчет попытаться сделать. В защиту утепления балкона можно отнести, то что должны уйти мостики хода от монолитной плиты пола и потолка.

Объявления

Попробовал посчитать.

Пирог из: кирпич 125мм, воздух 900мм, пеноблок 200мм. Сопротивление теплопередачи меньше требуемого получается.

Утеплитель все же нужен!

  • Astula79 это нравится

 



Расписывали все расчеты уже https://pronovostroy...онов/?p=1178181

Аквилон Signal Скидка 15%Апартаменты от 6,3 млн! Отделка White box! Двор без машин.
Небоскреб Дом Дау. Квартиры. Москва-СитиСекретный сад с игровыми площадками и открытым кинотеатром. Детский досуговый центр. Скидка до 8%.

Выполнила расчет на 20оС, может быть у кого то из жилой комнаты есть выход на лоджию
2. Условия: tвн=+20оС, 
Градусо-сутки отопительного периода (20+3,1)х214=4943,4
по СП 50.13330.2012 табл.3 считаем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи стен 0,00035х4943,4+1,4=3,131(м2хоС)/Вт
 
по проекту 1/23+1/8,7+0,3/0,11=2,885 (м2хоС)/Вт, с учетом неоднородности стены 2,885х0,95=2,74 (м2хоС)/Вт. 
 
Для достижения нормируемого сопротивления с учетом 10% запаса достаточно утепление, толщиной 40 или 50 мм (можно применить для всех лоджий.


И тут

 

утепление балкона так и не появилось.. видимо придется в НИИСФ оплачивать небольшую работу по теплорасчету.. гранель себе дешевых путей не ищет - видимо хочет закончить снятием и исправлением фасадов, если только на балконы не будут стеклопакеты поставлены

 

5e5013e662a70_.jpg

  • SAT74, Lone Star, Jirvil и еще 1 это нравится
Обратите внимание

утепление балкона так и не появилось.. видимо придется в НИИСФ оплачивать небольшую работу по теплорасчету.. гранель себе дешевых путей не ищет - видимо хочет закончить снятием и исправлением фасадов, если только на балконы не будут стеклопакеты поставлены

 

5e5013e662a70_.jpg

 

 

5e54e4da4f236_Screenshot_1.png

 

Так ведь там видно даже на рендерах что балконы без стеклопакетов предусмотрены проектом.
Ну и все же не даром люди инженерное образование получают и работают целым инженерно-техническим отделом, значит не всё так просто там по расчетам...

5e54e4da4f236_Screenshot_1.png
 
Так ведь там видно даже на рендерах что балконы без стеклопакетов предусмотрены проектом.
Ну и все же не даром люди инженерное образование получают и работают целым инженерно-техническим отделом, значит не всё так просто там по расчетам...


Ну да видимо не мешало бы и тем кто без образования технического спрашивать что на рендерах , раз есть желание людям с техническим образованием рассказать что-то по технике - на рендерах открытая только воздушная зона перед выходом на эвакуационную лестницу , а не жилой балкон. Лестницы открытые - с монолитными стенами по одной на каждую секцию, и они выходят во двор. ПД хотя бы в офисе Гранеля попросите - посмотрите что там нарисовано , если перед покупкой не смотрите

Ну если это говорит тех заказчик гранеля - то этого тех заказчика лучше поменять... к проектировщикам этот говорящий к сожалению не относится
По балконам немного любительская оценка утомляет - не даете мне спокойно оставить этот форум, как основной вестник нашей стройки ))
Значит тем кто тут говорил что утеплитель есть - смотрите пожалуйста что в документации, если не видите что на площадке.
Говорили что на UP Квартале Сколковском тоже без утеплителя - по факту оказалось что все с утеплителемhttps://pronovostroy...онов/?p=1175641
Для всех кроме АлексБоба и МГБ (мало шансов что они смогут понять, как они уже показали) - ниже показано где утеплитель с где газобетонная стена.
.. и оно по гранелевски понятно - зачем ставить утеплитель там где не видно - балкон же ведь не 70 см с кладкой на цеметно-песчаном растворе станет а 55! - уже не продашь такой (если только дорогие тепло штукатурки не использовать - что должно быть в бюджете застройщика чтобы здание было пригодно для эксплуатации) .
Причем если бы балкон был как стеклопакет запечатан можно было бы его включить в теплорасчет - но без утепления температура в нем будет как зимой на улице.
теперь расчет (не предлагаю вам проф калькуляторы - вы можете воспользоваться любым - Изовер, Роквул, Парок и т.д. и т.п. - главное чтобы от известного поставщика) http://calculator.paroc.ru/
и по факту мы видим что минимальная толщина газобетонного блока при нашей плотности - 500 мм
прощаются те кто не имеют строительного образования но лезут с рекомендациями какая стена должна быть (просто все будут понимать что рекомендует МГБ или АлексБоб следующий раз), но даже просто зайти на сайт лучшего поставщика газобетонных блоков, и увидить что даже при кладке на клей , а не на цементно-песчаный раствор как у нас, который является мостиками холода - и то толщина на четверть меньше требуемого..https://www.ytong.ru/tech_1465.php
Дорогой Гранель - как понимаешь это будет первым замечанием к тебе при приемке - поэтому лучше исправляй сейчас, и выгони того любителя который у тебя штамповал АР в пр-во работ и принял все так у проектировщика.
Про экспертизу негосударственную лохам рассказывай - через нее я и трупов таскал с недопустимыми ошибками - с тобой мы если что будем в мосгосе или мособле проверяться, с последующим лишением СРО левой негосударственную экспертизы которая тебе на это решение заключение дала (про остальные проектные детали обсудим позднее)
ПС: Был рад сегодня лично познакомиться с Витаном - приятно видеть среди соседей представителей научной среды, а не только быдлоту строительную типа меня и SAT )


Или хоть тут планчики посмотрите - все же опубликовали уже

А стены с необыкновенно изящной кладкой на балконах такими и будут сдаваться?

Screenshot_20200303-012343_Telegram.jpg

А стены с необыкновенно изящной кладкой на балконах такими и будут сдаваться?

 

5e5df6be8c639_1.pngмДумаю должно быть так как в пункте 3.

5e5df6be8c639_1.pngмДумаю должно быть так как в пункте 3.

 

Это только где стены помещений квартиры - не балкона

Это только где стены помещений квартиры - не балкона


И что делать будем? Штукатурить?

И что делать будем? Штукатурить?


Каждый может делать то что он хочет ) одно из решений расписали тут https://pronovostroy...х-так-и-внутре/

А стены с необыкновенно изящной кладкой на балконах такими и будут сдаваться?
 

Если так оставят, то можно под лофт стилизировать карп коадку. Там она как раз вся корявенькая, от старинной не отличишь))

  • Olga7 и Партез это нравится
Главное чтобы еще направляющие под слайдерное остекление в горизонтальной плоскости монтировали, а не как представлено ниже

Прикрепленные изображения

  • IMG_20200303_182510.jpg

И что делать будем? Штукатурить?

А в принципе что с ним делать? Штукатурим кирпич, штукатурим блоки, чем-то зашиваем и?? Чето пока не соображу функционал‍)) как этот карцер полезно использовать?

Каждый может делать то что он хочет ) одно из решений расписали тут https://pronovostroy...х-так-и-внутре/


Я уже писала-ссылки не открываются

Сочувствую и скорблю, глядя на кладку кирпича, заказавшим чистовую отделку у Гранель...

  • SAT74 и Партез это нравится

А в принципе что с ним делать? Штукатурим кирпич, штукатурим блоки, чем-то зашиваем и?? Чето пока не соображу функционал‍)) как этот карцер полезно использовать?

в 50% случаев это будет склад всякого барахла. Лоджии маленькие, что-то дельное из них сделать не получится, утеплять и далее раскрывать контур в квартиру тоже особого смысла нет, тк денег похороните там за пару лишних квадратов нехило.
  • Назад
  • Страница 6 из 10
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Вперед
Подписаться на форум в TelegramПодписаться на Telegram-бота
Ответить на тему
Представьтесь или авторизируйтесь,
чтобы получать уведомления об ответах и загружать файлы.

Прикрепить файлы

   Вы превысили квоту дискового пространства для вложенных файлов